PUE(電力使用効率)の算出式

PUE(Power Usage Effectiveness)は、データセンタ全体のエネルギー効率を示す代表的な指標で、「データセンタ全体の総消費電力 ÷ IT機器の総消費電力」で算出されます。理想的な値は1.0(空調や照明等の付帯電力がゼロ)で、1.0に近いほど電力効率が高いことを示します。したがって正解はエです。 分子と分母が逆です。これはDCiE(Data Center Infrastructure Efficiency)の計算式です。 消費電力を床面積で割る指標は電力密度です。 IT機器の総処理量と消費電力の比率は別の処理効率指標です。

データセンタの施設効率を測る定量指標である,PUE(Power Usage Effectiveness)の計算式はどれか。

出典令和3年度 春期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問13
ア
IT機器の総消費電力 ÷ データセンタの総消費電力
イ
IT機器の総消費電力 ÷ データセンタの総床面積
ウ
IT機器の総処理量 ÷ データセンタの総消費電力
エ
データセンタの総消費電力 ÷ IT機器の総消費電力